白雪公主 发表于 2012-7-5 12:17:53

0~20mA转4~20mA模拟量信号处理

现有一个0~20mA信号进模拟量模块,但模块只认4~20mA信号,不知如何转换为工程量,哪位大侠请指点!

青春岁月 发表于 2012-7-5 14:15:08

标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等

欢喜缘 发表于 2012-7-5 16:12:23

采用差动放大器的输出端加一个电压实现电平移动,将0mA为起点的电平移动到4mA为起点的电平

森德罗斯 发表于 2012-7-5 18:09:38

这种情况一般只能用信号隔离器变换了。

搞基唧 发表于 2012-7-5 20:06:53

选型的时候是不是弄错了,这是两种不同的标准信号!A/D转换后所对应的数字值(工程量值)是不一样的,用程序似乎可以修正!对12位的A/D转换器,0--20mA:就是0mA对应0,20mA对应2048(数字值),4--20mA:则是4mA对应0值,20mA对应2048,可见二者斜率不同,修正起来比较麻烦;不行的话只有更换模拟量模块;再不就是加一个隔离变换器。对了,变送器端不知可否改输出标准,有的变送器有几路输出的。

[ 本帖最后由 xinou119 于 2008-8-6 17:37 编辑 ]