现有一个0~20mA信号进模拟量模块,但模块只认4~20mA信号,不知如何转换为工程量,哪位大侠请指点! 标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 采用差动放大器的输出端加一个电压实现电平移动,将0mA为起点的电平移动到4mA为起点的电平 这种情况一般只能用信号隔离器变换了。 选型的时候是不是弄错了,这是两种不同的标准信号!A/D转换后所对应的数字值(工程量值)是不一样的,用程序似乎可以修正!对12位的A/D转换器,0--20mA:就是0mA对应0,20mA对应2048(数字值),4--20mA:则是4mA对应0值,20mA对应2048,可见二者斜率不同,修正起来比较麻烦;不行的话只有更换模拟量模块;再不就是加一个隔离变换器。对了,变送器端不知可否改输出标准,有的变送器有几路输出的。
[ 本帖最后由 xinou119 于 2008-8-6 17:37 编辑 ]