3染发 发表于 2012-7-5 18:09:30

按照规定是必须分开的或者是加隔板,但是看现场有些也是没分的,一方面因为非本安电缆相对本安电缆来说很少;另一方面现在的电缆都采取了较好的防干扰措施

忧伤世界 发表于 2012-7-5 19:27:40

1。本安回路和隔爆回路电缆必须隔开,这是规范明确规定的。另外道理上也很简单:本安回路中能量是收到限制的,没有足够能导致爆炸的能量,而隔爆回路中的能量隔离是通过仪表外壳的设计来实现的,一旦发生相邻的隔爆电缆和本安电缆同时破损,隔爆回路的能量就可能窜入本安回路,导致由于本安现场仪表检修时不用断电,在这种情况下,维护人员打开本安仪表外壳后,若爆炸性物质的爆炸极限也达到了,就可能导致严重后果。
2。24VDC和220VAC电缆也应该分开,交流电源可能会对直流回路产生干扰
3。干接点回路电缆如果比较少,可以不采用桥架走线,穿管方式也可以考虑的。不过要看看谁的费用高

女女吧 发表于 2012-7-5 20:45:50

按照规定是必须分开的或者是加隔板,但是真正作到的又有多少呢,我见过很多的现场,有的简直是一团糟,还都是新上的项目。
页: 1 [2]
查看完整版本: 电缆桥架中本安信号和隔爆信号电缆必须分开吗?