红红火火 发表于 2012-7-5 06:25:39

在使用PH表的过程中管道有气泡怎么办

我们这的水是二级除盐水,锅炉用的,很纯净的,PH一般在7-8之间

但最近有次测的PH突然就不停的跳,在5.5-6.5之间,变化的速度比加了酸碱中和还快,明显不正常

然后我们把电级取出来测一般的以知的溶液,不跳,测的值也正常

不过只要一放进取样里面去就又不正常了

初步判断是管道里有大量的气泡,气泡的产生不仅会让PH大幅波动而且会让PH变低,问题是管道中的气泡怎么产生的??

如何消除它

查了下资料好象只有泵的气蚀问题里有气泡产生的些原因,不知道对不对

哪位高手知道更进一步的原因和解决办法!!!
谢谢了!!

乖乖女 发表于 2012-7-5 10:20:09

另个主题发错了,改下,高手帮我解决这个问题哈,我们碰到几次了

[ 本帖最后由 nick23 于 2008-8-6 23:43 编辑 ]

pisen 发表于 2012-7-5 14:14:39

首先要确认你的电极是用于测量纯水的电极;
没觉得气泡会对ph测量有多大影响,查一下工艺,是否脱盐水加氨环节的泵脉动性太强;也遇到过介质流动太快或太慢,盐桥无法形成的现象;查一下外输二级脱盐水流量是否波动太大。
另外查一下ph变送器+电极+专用电缆是否支持asymmetrical和symmetrical,推荐symmetrical接法,可有效解决等电位问题

工控人 发表于 2012-7-5 18:09:10

主要不是气泡影响,超纯水pH测量(电导率小于40μS/cm),流速对超纯水pH测量有着巨大的影响,首先不要尝试将pH电极安装在流通池上,因为当超纯水流过塑料流通池绝缘表面时将产生一个静电荷,导致当流量的变化时,pH测量也变得非常敏感,因此电极必须安装在一个接通大地的不锈钢流通池中用于释放静电荷,并且我们还要控制测量介质的流速,一般为50-100mL/min,之所以要控制如此低的流速,为的是保证在参比隔膜处电解液与介质充分反应并产生参比电势。由于超纯水中的离子比较少,因此参比电解液会迅速消耗殆尽。
E+H有专为超纯水设计的CPF201,另外Mettler Toledo,Swan等厂商也有相应的超纯水pH测量产品。
不过我的理解是如果是用在超纯水上的话,最佳的方案是选用电导率,通过电导率-pH对应表来测量pH。这样比较可靠,维护也方便。