海洋3号 发表于 2012-7-4 23:15:23

通过气体(常温下)介质的调节阀组还需要安装放净阀吗?

如题
书上没有找到依据

内芯里 发表于 2012-7-5 03:48:59

应该加吧

在停工吹扫,检修时用

阿凡达 发表于 2012-7-5 08:22:34

要加的,停工检修的时候里边有压力,得放净之后,才能拆除调节阀。

来踩踩 发表于 2012-7-5 12:56:09

蔡尔辅的《化工厂系统设计》一书中明确说明:FC的调节阀需在阀前和阀后都安装放净阀,FO的调节阀在阀前安装放净阀即可。

liion 发表于 2012-7-5 17:29:44

调节阀前后是必须要安装排净阀
页: [1]
查看完整版本: 通过气体(常温下)介质的调节阀组还需要安装放净阀吗?