相约 发表于 2012-7-4 14:08:04

关于风开、风关的选用

看了前面有关于风开、风关阀的讨论。如果工艺上有个阀需要风开阀。那根据 执行机构和阀调节器有两个不同选择。那 执行机构选正反有什么区别吗?或者说选正反有什么特别的区别吗还是无所谓?

write 发表于 2012-7-4 18:41:39

理解错误。风开风关是指没电、没风情况下阀门所处的位置,即初态,与调节器无关。先确定阀门--以及执行机构,后选调节器的正反作用。

至于单座阀的结构,组合很多,假设风开阀--常闭FC--NC--单座阀:正作用执行机构,风压增大阀杆向下,则阀芯反装;反作用执行机构,风压增大阀杆向上运动,则阀芯正装。

有的阀芯没什么变化,例如隔膜阀,向下就是压紧隔膜--关闭,风开则必须选择反作用执行机构。

其它阀门不一一例举。

spring 发表于 2012-7-4 23:15:15

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
调节阀的正作用其实是对气动薄膜执行机构说的,
当给阀的信号压力增大时,推杆向下动作的叫正作用。
当给阀的信号压力增大时,推杆向上动作的叫反作用。
电气阀门定位器是将4-20mA的电信号转换为0.02-0.1Mpa的气信号
同时起到提高动作速度和调节精度的作用,与阀的正反作用无关。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ 本帖最后由 yellowktf 于 2008-8-11 15:40 编辑 ]

okyes 发表于 2012-7-5 03:48:50

风开风关是指没电、没风情况下阀门所处的位置,即初态,与调节器无关。这个我是知道的,我的意思是工艺上我选择风开阀,那就是您说的我先要确定阀门,然后确定执行机构,再确定调节器。那怎么确定执行机构,是不是不同阀应该选不同的执行机构,即选A阀,执行机构应该是用正作用,那如果是b阀,执行机构应该是用反作用?是这样理解吗。

这个夏天 发表于 2012-7-5 08:22:25

我认为你是概念上的错误,“你说的先要确定阀门,然后确定执行机构,再确定调节器”。首先,确定阀门类型和工艺特点有关系,和风开风关没关系,再有,用调节器来确定风开风关,是在有电有气的前提下。而风开风关是指没电、没风情况下阀门所处的位置,即初态,与调节器无关。实现风开、风关执行机构的选择是关键,不考虑电,只考虑在没气的情况下是风开还是风关就行了。

放心去飞 发表于 2012-7-5 12:56:00

主要还是根据工艺来考虑,在正常生产中这个阀是需要开还是关。气/风只是为了调节他们的开度,在事故或者是气停/风停情况下。它会回到初始位置。

按时发生 发表于 2012-7-5 17:29:35

执行结构的正反作用的选择没有关系的,可以相互转换,只要能保障在事故状态下阀是设计要求的状态就行。
页: [1]
查看完整版本: 关于风开、风关的选用