ADJF 发表于 2012-7-5 03:48:37

仪表事故

我厂在7月25号下午2点左右一台螺杆式压缩机因一,二出口温度高限连锁停车。
在操作人员反应过来之后也就是1分钟的时间里一台6000V电机带动的鼓风机也因为出口温度高限联锁,在ESD打出的事故联锁图上反映出温度高限连锁,但是操作站没有这个温度数据,报警也显示140度,但是曲线图中5秒的点上根本没有140度这个数据,但是更蹊跷的是就连备用的压机也同时报警温度高限,高手支个招吧!

拉丁教父 发表于 2012-7-5 08:22:13

看样子非自控专业人员的描述自控问题,没有一个清楚的,已成定论。:lol

需要你澄清的:
你这里说的ESD和操作站是2套独立的系统。

可以解释的:
你说的曲线图应该指趋势图,趋势记录的方法有多种:平均值、最大/最小值、瞬时值等等,有的软件还可以设记录时间间隔。
这么说你就应该明白了。
短跳变是趋势抓不住的,联锁和报警可以!

有待分析的:
都是温度出问题,归于自控的话,是不是信号干扰,或是它们用了同一块有故障的IO组件。

不归于自控的话,也是最大的可能:冷却水系统出问题!(而且你的备机与主机共用一块出口温度仪表)

明天的明天 发表于 2012-7-5 12:55:48

楼主:从你描述的情况分析,工艺方面绝对没问题,原因应该出在控制系统本身。
首先,你讲在曲线图5秒的点上没有140度的数据记录,这说明温度是突然增高的,应排除工艺问题。在此建议你把记录的间隔时间调整为1秒。
接下来,从控制系统本身查找原因:(1)如2楼所讲,如这几个温度共用一块IO组件的话,问题很可能就出在这里;(2)2楼所讲的干扰问题也可考虑,如附近有的强电磁干扰、变频器等;(3)可查一下电缆的屏蔽是否接好,电缆是否有磨损的地方,端子接线处(包括机柜)是否有灰尘或易导电的的杂质等;(4)测温如用的是热电阻的话,端子接线处是否松动;(5)在发生这次事故当时,在测温处、整个电缆的附近处、是否有电焊作业发生。

shirley 发表于 2012-7-5 17:29:23

问题应该出在自控方面,如果多个温度都高联锁,就不是某个元件的问题了,还是从干扰方面考虑一下吧,查查接地系统。