仪表风管线的连接方式讨论
我现在参与的一个中日合资项目中,对于仪表风总管的连接方式在工艺包中明确了要采用焊接(材质:镀锌管,施工专业属于管道专业);而从总管到仪表专业的气源分配器站采用的连接方式为螺纹(材质:镀锌管,施工专业属于仪表专业);日方认为仪表专业的气源管也应该焊接,但仪表施工规范上有说明要采用螺纹连接;
不知如何是好?想听听各位的看法,以及你们装置中采用的方法。谢谢! 根据HG/T20510-2000 仪表供气设计规定:
6.8 供气系统采用镀锌钢管时,宜采用镀锌螺纹连接管件,不宜采用焊接接连。
此规定已上传资料区:http://bbs.hcbbs.com/thread-238454-1-1.html
[ 本帖最后由 yellowktf 于 2008-7-23 13:47 编辑 ] 如果日方说行的话,可以看看日本的规范,我真的好想学习和了解一下. 日方认为仪表专业的气源管也应该焊接,那就焊接就是了,焊接的密封性更好,也就是说,比规范的标准更高。 仪表风管线的关键不在于螺纹连接还是焊接,而在于防锈,所以管线要求镀锌。在国内通常DN50以上的管线(总管)采用焊接,DN50及以下采用采用螺纹连接。