PH高温电极耐温大概是多少度?管道式安装效果如何?
各位:PH电极一般采用取样流通式安装,特殊情况也用管道式直接安装,现在有一个问题想请教一下,在正常温度75℃,最高120℃,压力3公斤的情况下采用伸缩式护套球阀安装是否可行?可行的话麻烦那位推荐一个厂家?[ 本帖最后由 marry 于 2008-8-15 08:13 编辑 ] 可行,推荐美国任氏 谢谢!! Mettler 的InTrac787+Inpro3250,E+H的CPA473+CPS11D应该可以满足你的要求。 E+H的耐不了这么高的温度,另外伸缩式护套的价格也很贵的 举2个例子:
梅特勒:
我们用在高温环境,玻璃泡爆了好几个,电极和电极样本都标称130-140摄氏度;后来见了中国区技术总监,坦言:130度是瞬时灭菌温度,最好不要超过80度左右。
而且我认为,就算你过程温度经常80度,也不要出现突变。
E+H:
电极样本上,很清楚的标出了
看看吧。
至于压力,似乎都问题不大,跟什么安装方式无关,上面两种品牌,多种电极我们都当成投入式的放在2-3米水深中(漏是漏,玻璃泡没事,呵呵)。
考虑一下半导体电极吧,只要介质不是强碱性,而且PH变化不大。
[ 本帖最后由 penicillin 于 2008-8-11 12:21 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川 压力也是一个重要的参数,压力大的话会反渗透,玻璃泡本身就是一个渗透玻璃做的,压力大就会污染电极,甚至使电极爆裂