阿凡达 发表于 2012-7-4 14:46:32

关于仪表敷设和接线箱布置

请教各位老师:
问题一:项目业主已确认仪表电缆使用8*2*1.5和8*3*1.5的粗缆,那么每个接线箱有多少对接线端子是根据电缆来定吗?比如按照我刚才说的8*2*1.5和8*3*1.5的粗缆,每个接线箱都接一根电缆,即每个接线箱有8*2=16对或者8*3=24对接线端子吗?(两线制的接变送器和阀,三线制的接可燃气体报警器)或者接线箱有多少对端子与选用的电缆无关?即接线端子对数既非16也非24。

问题二:按照工艺PID图纸,图上的开关阀KV均如下图1所示,这样的开关阀带位置状态开(ZSO)和关(ZSC)两个点,那么它与DCS通讯是否就是三个点?而接线需要三对接线端子六根线?(下图2是以前项目的成品文件截图,从这个图上看,这个接线箱接了一根12*2*1.5的电缆,箱子共有12对接线箱端子。一个开关阀接线就使用了三对端子。是这样的吗?)附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

hurry 发表于 2012-7-4 18:41:03

1.是16和24端子的接线箱,24的哪个也就罢了,但似乎16端子的箱子不多见,一般都12个端子,那么你有4个电缆芯是浪费的,一般都按接线箱的端子数来配电缆。
2。你说的是对的。

放心去飞 发表于 2012-7-4 22:35:33

问题一:现场接线箱的选型,分标准和非标两种,如果是防爆场合,那么一般要参考样本的型号来选择,非防爆的,现在设计中一般可以自己根据需要提出要求,请厂家生产,故端子数量可以自己定义。
问题二:LZ说的是对的,从电缆表上看,确实是一个阀门使用了3只两芯电缆,即3对端子。
不过LZ提供的设计图有很大的问题:
1,应该将无源节点型号和有源的控制型号分开放在不同的接线箱中。也就是说控制电磁阀的电缆和阀位反馈的电缆应该分开不同的接线箱敷设。
2,电磁阀的编号不应该是KY,而是SV。KY容易让人误解是阀门定位器。
3,从回路图中来看,该回路参与联锁,所以联锁动作电缆应单独定义,而不应该与控制电缆共用。

沃尔什 发表于 2012-7-5 02:30:03

三楼的老师:您的回复给我帮助很大。不过在您说的“从回路图中来看,该回路参与联锁,所以联锁动作电缆应单独定义,而不应该与控制电缆共用”中,按照这个说法,只要参与联锁的开关阀就应该有4根2芯电缆吗?另外桥架我分模拟数字两层,按照开关阀的这个接线方式,数字信号电缆远比模拟信号电缆多很多,而我设计的双层桥架宽高一样,那么会出现模拟信号电缆桥架层很空,数字信号电缆桥架层可能会装满甚至装不下所有电缆。桥架设计规定说电缆放入后,充满率在50%左右啊。关于这个问题还请老师们再指导一下,万分感谢!!

小空分 发表于 2012-7-5 06:24:33

1。接线箱的端子根据需要定,应留有一定备用端子,还要考虑屏蔽线的连接,厂家可以根据设计配足够的的端子。
2。问题2是对的。

打飞机 发表于 2012-7-5 10:19:03

接线箱的端子根据8对,可以留出一对备用端子,一般都可以定做。
问题2的电磁阀的电缆和信号电缆要分开。

内芯里 发表于 2012-7-5 14:13:33

1、自己设计端子,要留出15%的备用空间--对你而言就是还可以扩这么多端子排,我正在设计15个非标的现场分线箱--最多的里面有90多个端子。:lol

2、回3楼:叫电磁阀KY没错,根据HG/T 20505-2000 过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号,Y作为后继字母,有继动器、转换器等含义,表示电磁阀/定位器是比较恰当的。

为了现场维护方便--且这类接线箱很少打开,我设计的是电磁阀控制信号和回测信号分别用2根不同多芯电缆,但接在同一个接线箱中,都是24V信号。
HG/T 20512-2000 仪表配管配线设计规定 中,仅要求不同种类信号,不应共用一根电缆;本安电缆与非本安电缆分开(隔板或分槽盒)、供电(包括电气强电)电缆与信号电缆分开。
但,哪个规定说数字信号必须与模拟信号分开了?这里指的数字信号是24V及以下等级的。阀位回测绝大多数用24V及以下的。
在论坛看见多次有说数字信号与模拟信号分开,那么谁遇到过24V数字信号干扰模拟信号?

另外质疑楼主:贴图中的电缆规格,与问题描述中的不一致;另外,信号电缆就是信号电缆,不称为与DCS通讯... 希望专业一点。

收费员 发表于 2012-7-5 18:08:03

1、目前仪表电缆基本都采用8*2*1.5和8*3*1.5的粗缆进行集中敷设,接线箱的端子数是根据用户敷设电缆的多少来确定的,注意要留有余量。
2、开关阀带位置状态开(ZSO)和关(ZSC)两个点,加电磁阀电源就是三个点,通常情况下接线需要三对接线端子六根线,但同一个阀的状态开(ZSO)和关(ZSC)可以采用公共线,这样每个阀有5根线就够了,具体如何选择,就要看现场的实际分布了。就我个人认为,每个接线箱进两根8*2*1.5的粗缆,可以传输6个阀的信号,加两根备用线,这样可能更经济一些。
页: [1]