康师傅 发表于 2012-7-5 15:30:07

调节阀输入信号和反馈信号不一致问题

调节阀类型:psl202 直性程电动执行机构输入信号和反馈信号不一致可能存在的问题

希望大家讨论一下

森德罗斯 发表于 2012-7-5 16:48:17

这要视具体情况而定啦!如果是新的调节阀出现这类问题就应返回厂家.问题出现原因有几种情况:1可能是信号处理反馈出了问题,2也可能是DCS系统的模拟量输出选择型号类型出了问题.3还有可能是干扰信号叠加.

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 18:06:27

很有可能反馈信号受到了强电干拢

俺弄吃 发表于 2012-7-5 19:24:37

一,可能是行程反馈机构指示牌松动或调整不合适;二,DCS系统在组态时是否有限幅输出;三,接线错误;四,执行机构故障。

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 20:42:47

有没有自校准过啊???

手动校准一下,用信号发生器输入信号,然后调节一下阀芯的位置。