青春岁月 发表于 2012-7-5 15:29:19

可以用电缆密封接头,软管主要是保护电缆的。

童年记忆 发表于 2012-7-5 16:47:29

关注一下,好好研究.

俺弄吃 发表于 2012-7-5 18:05:39

一楼的朋友,你所说的中国规范的要求,能明确一下是哪个规范吗?

因为我们公司也有类似的问题,即防爆区域的仪表的挠性管一定要用防爆性的挠性管吗?在仪表的进口密封就OK了吧?

我们邮件为kingkingsales@163.com

请知道的朋友给我个邮件啊,谢谢,急用

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 19:23:49

挠性管+钢管起不了防爆作用,钢管最多就是保护电缆的作用.如果挠性管破损或者是脱落,现场的可燃有毒气体可能会沿钢管,桥架到控制室,也有可能在其中累积,存在安全隐患.
国外流行防爆电缆压盖+铠装电缆+小桥架+加有孔主桥架的做法.

生死谍恋 发表于 2012-7-5 20:41:59

仪表电缆保护及连接图册 HK12附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川