似爱非爱 发表于 2012-7-5 02:26:44

看了楼上说的我有点糊涂,现场电磁阀分为两种:1。故障安全型即带电,2。菲故障安全型即不带电。一般都选择故障安全型,所以要带电。

奥术符文 发表于 2012-7-5 06:21:14

你说要故障时保位,这很简单可以通过气控阀。

小玩偶 发表于 2012-7-5 10:15:44

双控电磁阀常态时两个线圈都不带电,当动作时其中一个带电,一个不带电.

朋友的心 发表于 2012-7-5 14:10:14

要做到故障安全,就要考虑到故障的类型,一般影响气动阀动作的是失电和失气,要在这两种状况下仍能保证气动阀处于安全位置,那就要相应地使用双电控(失电安全位)和带弹簧的气缸。所以电磁阀及气缸的选择都是围绕需要使用气动阀的工艺需求来决定的,应该统一的考虑。至于楼主的问题,就像上面说的,取决与你的阀门电磁阀、气缸及阀门的匹配,还有阀门控制所要达到的目的

私聊啊 发表于 2012-7-5 18:04:44

同意2楼的说法。看看气动轨道球阀,就是利用双电磁阀,保位阀来控制工艺参数的。就看你用在什么场合啦