ADJF 发表于 2012-7-4 00:23:16

有关涡街流量计的问题

我单位有一计量压缩空气的涡街,通径为DN80,且刚刚检验过,一次表和二次表都没有问题,设定压力和设定温度。但是二次表不跑数,而且前段时间白天不跑,晚上跑的还行,最近直接不跑了,但是敲管道或一次表还有脉冲流量,不敲没有。不知道为什么,有哪位高手给指点一下,谢谢!!!

青春岁月 发表于 2012-7-4 04:56:52

是不是传感器的感应元件受损,可以找厂家问问.主要看涡街本本身有没问题.

婚礼 发表于 2012-7-4 09:30:27

还是一次表有问题,其内部的接线可能不牢固,或其电子线路板上的元器件有虚焊的地方。

相约 发表于 2012-7-4 14:04:02

检查一下涡街是不是安装不太合适或有线路有虚接的地方

hurry 发表于 2012-7-4 18:37:37

验验涡街管道中测压元件是不适损坏了,如果没问题,肯定是接线部分的原因,可能接线不良。

忧伤世界 发表于 2012-7-4 23:11:12

一次表和二次表回厂家刚刚校验过,表都没有问题,探头没有问题,接线也没有问题。

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 03:44:47

安装位置、量程设置是否有问题?

是否流量过小,或者过大导致R过大。

建议列出详细工况,与厂家讨论,或者发上来大家看看。
需要给出选型时的参数,以及实际工况。

阿萨德 发表于 2012-7-5 08:18:22

可能是你周围环境有干扰信号!哈哈

拉丁教父 发表于 2012-7-5 12:51:57

可以查一下涡街本身存在的问题。

倒扣分 发表于 2012-7-5 17:25:32

我觉得应该是哪接触不良!好好检查一下!
页: [1]
查看完整版本: 有关涡街流量计的问题