bdsds 发表于 2012-7-4 19:54:17

调节阀上安装在立管上合适吗?

调节阀上安装在立管上合适吗?

似爱非爱 发表于 2012-7-4 23:09:42

好像从来没听说过,从理论上来讲也是不合适的。

不说再见 发表于 2012-7-5 02:25:07

是可以的..但是尽量不采用,具体如下:
球形阀和所有的直行程调节阀都要尽可能垂直安装,即执行机构安装在调节阀的上方,因为在垂直安装的情况下,执行机构在调节阀的正上方,此时的安装位置关系最容易保证上阀盖连接件的弯曲位移和受到的应力最小,导向件的变形量也最小。要尽可能避免水平安装,当然在垂直管道上安装调节阀时则不可避免,这时就一定要考虑执行机构的自重、系统振动和热膨胀等影响,可以考虑添加吊杆或支撑来消除影响。
角行程调节阀的安装,如球阀和蝶阀,阀轴水平安装比较理想,这样可以防止管道低处流体所含污物进入阀轴的转动轴承,同时调节阀打开方向要有利于排开流体中的固体颗粒,即蝶阀的阀板和球阀的球芯转动时应该从底部向上转动。

倒扣分 发表于 2012-7-5 05:40:32

没见过哦

觉得此帖放在:工控自动化技术交流区比较的合适

那里的专家解答起来更专业

童年记忆 发表于 2012-7-5 08:55:57

SH3012-2000石油化工管道布置设计通则
4.3.2 调节阀应布置在地面或平台上且便于操作和维修处。
4.3.3调节阀应正立垂直安装于水平管道上,特殊情况下方可水平或倾斜安装,但须加支撑。

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 12:11:22

支撑怎么加比较好?

小玩偶 发表于 2012-7-5 15:26:47

一般应安装在水平管道上,在立管上安装也可以。

按时发生 发表于 2012-7-5 18:42:12

最近做个项目,基础设计是外企做的,有蛮多调节阀摆在立管上。也不清楚好还是不好。
有没有人实际看到过安装在立管上的调节阀?有就出来说说~
而且老外的调节阀组一般都不带旁路的,问了下师父为什么没旁路,他说
1.老外对自己的调节阀有信心。
2.老外不希望有手动调控代替调节阀。
页: [1]