关于塔区仪表敷设
厂房附近五米距离内有三个塔,每个塔上有6~7个模拟点不等,我在第二层塔盘上放接线箱可以吗?从接线箱出来的粗缆(12*2*1.5)引到最近的仪表桥架层,这样又可以吗?局部图如下,绿色标记为塔和仪表桥架,这里只把塔的一个截面图发上来了附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川 如果都是温度信号的话可以的 看你现场是些什么仪表,如果是开关量和热电阻信号可以考虑在现场汇总后用多芯电缆,如果是其他信号建议不要用多芯电缆,最好是每个仪表单独一根电缆!!!反之你的接线箱就不需要了:shutup: 仔细看设计图纸的要求吧,现场接线箱在什么位置是很清楚的,如果你就是设计人员,参考楼上两位的意见 为什么要用接线箱呢?我们这都是直接进控制柜,还有信号我们都是用一信号一电缆,虽有点浪费:loveliness: 楼上说的很好 我的观点是不要用中间接线箱,而是将每个测点的电缆直接引至操作室,以减少由于中间接头过多造成误差或增加故障点。
页:
[1]