仪表接线粗缆型号
各位的单位采用的仪表接线粗缆都用的什么规格的啊?大家都来说说啊 仪表接线粗缆?用在哪里的?机柜接线一般是bvr1.0 控制室到现场的信号线一般用1.5平方毫米的,供电一般用2.5平方毫米的。 仪表信号线一般用1mm2或1.5mm2,电源线要看设备的额定电流来定的,如果是给控制柜供380VAC的话就看看柜内总电源断路器的额定电流来定。10A以下用2mm2的,20A以下用4mm2的,30A以下用6mm2的。 《HG-T 20512-2000 仪表配管、配线设计规定》有详细的规定 仪表信号线一般用1mm2、1.5mm2和2.5mm2。接地铜芯线一般用10mm2或16mm2的! 同意5楼的意见,不要再讨论了,《HG-T 20512-2000 仪表配管、配线设计规定》规定里面说得非常清楚、非常详细!!:shutup: :shutup: