请教电磁阀接线
ATOS的DC24V 电磁换向阀,伸出两条电线,共有两个这样的阀,不能同时得电,车间工人将其中一根电线接地,另一根电线分别接入各自的控制点(工人说两根线没区别,随便那根接地),请教大家:一:两根线是不是没区别,可以随便那一根接地?
二:两个阀不能同时得电,而接地线是相通的(都接在机壳铁皮上),矛盾吗? 一:两根线是不是没区别,可以随便那一根接地?
答:这种阀是可以的。
二:两个阀不能同时得电,而接地线是相通的(都接在机壳铁皮上),矛盾吗?
答:接地相通,另一端正极不得电,不能构成回路,因此不矛盾。就像汽车上的电器一样。 我的问题比较低端,请教各位:
我们知道电磁阀的工作需要接有电流信号,你们提到的电源线的两根中有一根接地,这样不是缺少一个电极了吗,就不能形成直流电流回路了?是不是你们把接地极作为电源负极了?这样做可以吗?不会引起中电吗?谢谢 直流地是可以悬浮的,主要看工程实际。电磁阀现场直接接地是因为24V电源的负极也直接接地了。有电压差就会有电流。
页:
[1]