为什么像压力传感器和露点仪的输出电流规定值为:(4mA,20mA)?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 12:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到电气方面的问题,没有学过,向论坛同仁请教:
为什么像压力传感器和露点仪的输出电流规定值为:
(4mA,20mA)
发表于 2012-7-5 16:00:54 | 显示全部楼层
为了适应模数转换1-5V的要求才用4-20mA
发表于 2012-7-5 17:58:10 | 显示全部楼层
同意2楼。
发表于 2012-7-5 19:55:25 | 显示全部楼层
上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。
这也是一方面原因,但根本的应该是模数转换的要求所决定的。