spring 发表于 2012-7-3 01:28:50

变送器问题

我们车间的废锅液位测量的变送器,只要一遇上暴雨天气,就会显示满液位,导致自动调节阀全关,雨下旧了,或雨停了,它自己就恢复了。变送器自身没有问题,采用的是差压式变送器。废锅的温度在200-250度,压力在1MPa左右。请高手解答这一现象。

走到异地 发表于 2012-7-3 06:02:26

这个现象主要是与你装置测量液位的原理有关系。
首先你的液位计是否带参考液的,有时下雨时由于温度的剧烈变化会影响液位计内液位的高度(或压力),从面影响液位的指示。

安师大 发表于 2012-7-3 10:36:01

主要是温度造成的。水的密度与温度有关,温度低密度高,同样的液位高度,由于密度增加,差压也会增加。
不知楼主是否使用了双室平衡器,请参考锅炉液位测量有关资料

[ 本帖最后由 jinchao1207 于 2008-8-23 22:26 编辑 ]

此拉斯 发表于 2012-7-3 15:09:36

这个太有趣了

头次见!!!!!

write 发表于 2012-7-3 19:43:11

增加双室平衡容器测量要好的多,可以消除汽液共存现象,消除假液位,下暴雨也不会有太大影响。

朋友的心 发表于 2012-7-4 00:16:46

可能是下雨时雨水接触到检测仪表上的导压管之类的,由于温度的剧变,使蒸汽冷凝,压力剧变,压差液位计就失真了,雨下久了就好了,说明温度只要不变化就不会影响
你们的保温是不是没做好

来踩踩 发表于 2012-7-4 04:50:21

同意楼上,建议保温

搞基唧 发表于 2012-7-4 09:23:56

本人猜测应该是变送器防水有点问题吧

敌法师 发表于 2012-7-4 13:57:31

安装问题

伊势丹 发表于 2012-7-4 18:31:06

是否正负压的封液有泄漏,此场合可以考虑用双法兰测量.