阿道夫 发表于 2012-7-5 12:05:41

流量调节阀能装在流量表的前面吗?

由于管道布置的问题,我们这里考虑把一处流量调节阀(FV)能装在流量表(FT)的前面
请问大家,这对该调节阀的控制有无影响?

[ 本帖最后由 naska 于 2008-8-18 09:41 编辑 ]

安师大 发表于 2012-7-5 12:44:47

当然可以。无什么影响。
现场需要注意满足流量计的安装要求,否则流量测不准。

按时发生 发表于 2012-7-5 13:23:52

需要注意你的流量计对直管段的要求,根据你的流量计类型!

明天的明天 发表于 2012-7-5 14:02:57

从测量角度来说没有影响,但要满足仪表安装的要求。另外,从工艺角度来看,若阀后有支路,则测量的就是控制阀流量和支路流量之和。

阿凡达 发表于 2012-7-5 14:42:02

1.要满足直管段要求;
2,后按装表可能会有点时间滞后,
建议尽量阀前安装

不说再见 发表于 2012-7-5 15:21:07

流量测量仪表一般需要有直管段,所以一般要求调节阀应安装在流量测量仪表的下游,减少调节阀对流量测量的影响。

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 16:00:12

需根据所选调节阀\\、测量表和流体的的特性来选择安装方式,不然后影响测量结果的准确性.

黄昏了 发表于 2012-7-5 16:39:17

需根据所选调节阀、流量计和流体的的特性来选择安装方式。一般情况下,调节阀安装在流量计的后面,但纯液体介质也可放在流量计的前面,对测量结果影响不大。但如果是液化气介质,调节阀必须安装在流量计的后面,如果调节阀安装在流量计的前面,调节阀阀前阀后有压差,阀后的介质会气化,影响流量计的测量的准确性,并且偏差很大。

阿萨德 发表于 2012-7-5 17:18:22

只要流量表前有符合要求的直管段,流量调节阀装在流量表的前面就没有影响

生死谍恋 发表于 2012-7-5 17:57:27

同意5楼的说法,很正确
页: [1] 2
查看完整版本: 流量调节阀能装在流量表的前面吗?