如图的温度传感器是否有问题
最近设备上用的温度传感器老出问题,不能准确报警,客户拆下来说有问题---说2个点有问题,没有固定好导致测量范围漂移,图中标记请大侠分析下到底会是什么问题附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川 如果现场有震动的话最好固定一下,没震动无所谓,那是调零和调满的。 这个是一体化温变,图中标记的两个点是零点和满量程调节电位器的调节螺钉,没固定好是会出现所说问题的。 那两个是调零和调满的
用不着固定吧 旁边都有说明啊 是调零和调满量程的晕倒 应该和这个没关系的
望高人指点下 到底是什么原因 应该固定,随着运行时间这两个螺丝会松动,造成漂移,就会影响测量精度,导致报警点测值移动,应经常检查接线螺丝是否松动,避免接触电阻增加 应该多少有点问题,调整完后,拿热熔胶封上 调零点和范围的,应该不用固定吧。震动会使它变化吗,变位器应该没那么松吧?
检查下现场的电阻值有没象LZ所说的会变动。 不固定就要经常检查,做好记号 调节的旋扭怎么固定啊,没有必要,换一个温变就是了,可能是温变内部的原因.