pk1234 发表于 2012-7-5 14:02:02

工艺管道上为防止产生静电

工艺管道上为防止产生静电,流体为易燃液体或者气体,是否一定要将在安装在管道上的阀门之间做跨接线?

我找到几本规范上那个说,法兰之间的螺栓多余5个,就可以不做跨接。

但是还是有点疑虑,规范上对这些描述的不是很清楚。

想听听各位仁兄的意见??

此拉斯 发表于 2012-7-5 15:59:17

为了安全起见,我们做的时候法兰都要加跨接线,不是很麻烦,但是你要是已经开车了,那就没办法了。总不能在开着车的情况下加吧。

write 发表于 2012-7-5 17:56:32

我发现我们的装置输送粉末或颗粒的管道法兰间都有跨接线,不论螺栓多少。

阿萨德 发表于 2012-7-5 19:53:47

我们也是,所有的法兰全部都有跨接,还是以安全为主啊
页: [1]
查看完整版本: 工艺管道上为防止产生静电