buynow 发表于 2012-7-5 12:03:30

调节阀装反了是否影响使用

请问各位大侠:如果调节阀的入口和出口装反了,是否会影响使用?

此拉斯 发表于 2012-7-5 12:42:36

会的!控制阀内流体的流向控制阀内流体的流向应与控制阀阀体上标注的箭头一致。
具体见http://bbs.hcbbs.com/thread-259604-1-1.html

不着边际 发表于 2012-7-5 13:21:41

这个肯定的,具体影响大小视管道介质压力定,主要会把阀芯密封搞坏

3染发 发表于 2012-7-5 14:00:46

不一定吧,有双向阀应该没问题,例如球阀(不是所有的球阀),你可以咨询一下阀门厂家。

明天的明天 发表于 2012-7-5 14:39:51

装反后,原来的流开、流关改变,可能会影响到执行机构的输出力

notebook 发表于 2012-7-5 15:18:56

一定要换过来,反方向特性不一样。

阿萨德 发表于 2012-7-5 15:58:01

原帖由 zzllyp 于 2008-9-3 06:34 发表
不一定吧,有双向阀应该没问题,例如球阀(不是所有的球阀),你可以咨询一下阀门厂家。

安师大 发表于 2012-7-5 16:37:06

调节阀既然要标明流向,那就说明不能够反装!反装肯定会有影响的

俺弄吃 发表于 2012-7-5 17:16:11

调节阀的结构在设计时就是按照固定流向来做的,不能装反。这个问题不需要讨论。

冰雨 发表于 2012-7-5 17:55:16

具体看阀门的结构了,有的能用,但总的来说肯定影响使用寿命。
页: [1] 2