欢喜缘 发表于 2012-7-5 10:06:01

电磁流量计接地问题

请教各位大侠:



    对于电磁流量计表体是否一定要单独接地?


青春岁月 发表于 2012-7-5 14:00:32

为了使测量准确和电极不会发生电流腐蚀,电磁流量传感器必须单独接地,并使传感器和流体大约处于相同电位。分离型电磁流量计,原则上接地应在传感器侧,转换器接地应在同一接地点,在大多数情况下,传感器的内装参比电极或金属管能确保所许的电位平衡。因此,可以通过内装的参比电极和金属管将管中流体接地,将传感器的接地片与接地线相连。
  如果传感器安装于带阴极腐蚀保护管道上,除了传感器和接地环一起接地外,还要用粗铜线绕过传感器跨接在管道的两法兰上,使阴极保护电流与传感器之间隔离。
  对于金属非接地管道,应用粗铜线连接,保证法兰至法兰和法兰到传感器是连通的。
  对于非导电的塑料管或衬里管,如果没有参比电极或由于电位平衡电流的存在,需将流体通过接地环接地。

黄昏了 发表于 2012-7-5 17:55:02

是的,电磁流量计壳体和法兰一定要接地,并且接地电阻小于100欧姆,这样就不会因为外界比如雷击,管道焊接或其他因素造成电磁流量计的线圈和电源板毁坏。
页: [1]