怎样用375手操器修复变送器量程输出不准问题?
求怎样用375手操器修复变送器量程输出不准问题?设置是对的,打压后,输出偏低,不知道怎么使用375修复
请高手帮忙!
罗蒙变送 如果你实在非要用这个变送器,其实可以将实际打压和变送器输出压力做一个关系,也就是用实际的校验数据(如果偏差大的话,就最好在5点的基础上再多去几个点,例如9点或者是11点)然后用DCS里面的折线对应功能块设置数据(其实就是你的校验数据)来解决这个问题,而且很方便,也很准确。 选校验---传感器校准---传感器低端标定和高端标定
重复标定几次就OK了! 谢谢楼上二位了!已经寄出修理了 选校验---传感器校准---传感器低端标定和高端标定 没有修复