小电工 发表于 2012-7-5 17:54:20

辐射皮带称

1.      系统说明
1.      1物理原理
从原理上讲,用辐射皮带称来确定质量可以比作用X光来检查输送机上的物质。利用一种放射性材料(该材料易于搬运并且其能量取决于输送机上的负载)来产生辐射(物理上它与X射线的辐射相同)。辐射被皮带上的物品吸收,探测器探测到辐射的衰减量并由微处理器进行计算。
辐射源的选择是根据输送机通过量最大时的衰减情况来决定的。辐射源与探测器之间的任何物质都会降低辐射强度,这个强度由探测器来测量。随着被衰减物质的增加,辐射强度遵循一个指数函数:
I=Io•e -μ。ρ。d
I=有负载的强度
Io=没有负载的强度
μ=吸收系数(单位:cm2/g)(取决于辐射类型和能量)
ρ=输送机上物质的松厚密度(单位:g/cm3)
d=负载高度(单位:cm )
负号表示强度随负载的增加而降低。除常数因子外,初始强度Io只受ρ•d乘积的影响。式中,ρ是所输送物质的密度,即松厚密度;d是辐射在物质中行过的路径长度。
这两个因数值相乘的结果就是单位面积质量。这个变量叫做单位面积重量,单位是g/ cm2。
所以辐射强度随物质的高度和松厚密度的变化而变化。高度和松厚密度的乘积就是单位面积重量!
如果将单位面积的质量乘以物质宽度,结果就是输送机一米长度上的质量,再乘以速度就得到每个时间单位所希望的质量,比如吨/小时。
1.      2测量系统
辐射皮带称包括各种部件,将在下面进行说明。基本装置包括带内置式棒式辐射源的测量架、闪烁探测器、微处理器LB330-1C以及一根7芯的连接计算装置和探测器的屏蔽电缆。
各个部件的安装方式必须确保装在测量架中的棒式辐射源在待测输送流下方。闪烁计数器在输送流上方。对于确定的应用情况,可能需要不同的配置。
由于这样的安排,所以伽马射线被空的输送机部分吸收;这个零脉冲量被计算装置计入。不论输送机是皮带式、螺旋式或者链式,或者是一个落体溜槽,都不相关。
计算装置与探测器之间的最大距离为1500mm,所用电缆各芯的横截面为1.5平方毫米。

奥术符文 发表于 2012-7-5 19:51:36

1.      3测量架
3.接线
注意: 在连接电源电缆之前,要检查型号标志上确定的电压是否与当地的交流电源相符。
3.1探头接线
用一根标准的七芯屏蔽电缆(如YSLYCY-o.z.,7×1.5mm2)将探测器连到计算装置LB330-1C。该电缆向探测器提供辅助电能(+15V,-15V),换算读数的幅度约为12V,控制电压的幅度为0-5V。
由于采用了一种专门的传输技术,由干扰脉冲产生的干扰(这种干扰有可能进入电缆)得到了抑制。但该电缆不得与电力电缆一起安装。
为了将该电缆连到闪烁计数器,将螺钉旋开、拆去盖子露出接线区域。
通过电缆引入线(同轴引入线)将该电缆的屏蔽与外壳相连。将闪烁计数器的1~7端子与测量放大器的对应端子相连(要了解更多的信息请参见所附的附件5中的接线图)。
用计算装置背面标有“POWER PROBE”的开关接通探头的电源。
注意:安装在外部区域的设备,请注意对电缆以及连接导线准备的特殊要求。
3.2转速计接线
计算装置提供了两种测量皮带速度的选择方案:测速计输入a)为电流输入b)为频率输入。
a)      电流输入
如果输送机提供一个与皮带速度(0/4-20mA)成比例的电压,这个电压可以由计算装置进行处理。接线端子为23和24。用DIP开关1-6(参见4.2章),可以选择合适的电流范围(“CLOSE”=0-20mA或“OPEN”=4-20mA)。DIP开关1-5(4.2章)在“OPEN”位置,则定义测速计的输入为电流输入。
b)      频率输入
在此方式下可连接一台测速计,它提供一个与速度成比例的电压(矩形脉冲)。附录5中的接线图显示了如何连接Berthold提供的测速
页: [1]