电/气转换器和阀门定位器的区别是什么
电/气转换器和阀门定位器的区别是什么? 电/气转换器是电/气转换单元,它可将不同电流信号转换成相对应输出的气动信号。阀门定位器接受调节器的输出信号,并将信号放大后去控制气动执行器;同时它又接受阀杆位移量的负反馈作用。 LS说明的很好!一般是指电动控制阀门需要转换成气动控制! 定位器有两种,电气定位器和气气定位器。在电气定位器中,包含电气转换器,将控制电信号转换成气信号,从而控制执行机构。 阀门定位器有电/气定位器和气/气定位器两种。电/气定位器通常输入4-20mA电气信号来控制输出的气体压力,从而控制执行器来定位阀门开度。气/气定位器通常输入20-100kgf/cm2气信号来控制输出的气体压力,从而控制执行器来定位阀门开度。
电/气转换器与阀门定位器的区别不是精度的问题,是作用问题。因电/气转换器比阀门定位器便宜,有人就直接用电/气转换器控制小阀门,所以感觉精度低。 最大的区别就是定位器带反馈,而电/气转换器没有反馈。这样就可以了 主要差别就是定位有反馈杆 控制精度更好 电/气转换器是将电信号转换成气信号,如将电流信号转换成气源压力信号;阀门定位器是控制调节阀门的开启的装置,如电气阀门定位器是将电流信号通过阀门定位器输出一定压力的气源控制调节阀的开度。 一般说的定位器应该是“电/气阀门定位器”的简称,也就是电/气转换器+定位器 最大的区别就是定位器带反馈,而电/气转换器不带反馈!