康师傅 发表于 2012-7-5 19:09:21

炉给水调节阀内漏外漏消除

【摘要】:锅炉给水调节阀严重内漏和频繁外漏,严重影响锅炉的安全经济运行,通过对该同类阀门阀套和阀座底部结合面堆焊抗腐蚀耐磨硬质合金层、阀套和阀盖法兰结合面局部部位进行设计计算和加工改进,保证阀套和阀座底部结合面、阀套和阀盖法兰结合面两处金属缠绕垫要求的压缩量,解决了阀门内漏、外漏问题,从而提高了锅炉的安全稳定经济运行。

【关键词】给水调节阀结合面   堆焊   密封改进

0      前言

给水调节阀是锅炉的主要设备之一,兰州西固热电有限责任公司#11~#14锅炉主给水调节阀FCV0103、副给水调节阀FCV0102是由美国FISHER(费舍尔)阀门公司提供的锅炉自动给水调整设备,于1997年11月~1999年9月陆续投入运行,自2004年以来,阀门出现内漏现象,2004年5月,又出现主给水调节阀法兰接合面漏泄现象。给水调节阀的内漏、外漏,给锅炉给水调整控制带来困难,严重影响到锅炉的安全经济稳定运行。

1   设备概况

兰州西固热电有限责任公司给水调节阀是由美国FISHER(费舍尔)阀门公司提供的锅炉自动给水调整设备,#11~#14锅炉每台炉有主给水调节阀FCV0103、副给水调节阀FCV0102各一台,该阀门调节范围为0~100﹪。电动调节阀门由电动执行机构和阀体内部调节部件两部分组成.电动执行机构带动调节阀阀芯的上下动作.调节阀的阀芯是整个调节阀的调节部分.其内腔直接与被调介质接触,在执行器的带动下,使阀芯上下移动,从而改变流通截面,达到调节流量的作用。

2   运行中出现的问题与分析

#11~#14锅炉主给水调节阀FCV0103、副给水调节阀FCV0102自2004年以来,陆续发现阀门出现内漏现象,并且有日趋严重的趋势。多次对该同类阀门进行行程重新定位调试,都一直无法解决阀门的内漏问题,给锅炉的运行调整造成严重影响。2004年5月,又发现#12锅炉主给水调节阀FCV0103法兰接合面漏。对该阀门解体后发现阀座底部结合面被腐蚀冲刷损坏超过1/2以上,这是阀门产生内漏的主要原因;随着腐蚀冲刷程度的加剧,导致阀套偏斜,造成法兰接合面处金属缠绕垫移位,金属缠绕垫和法兰接合面局部接触面减少,最后金属缠绕垫被高压汽水吹坏,造成法兰接合面处漏泄。在以后的几次对其它同类阀门解体过程中也发现了相同的情况。

以下是我们统计的该阀门漏泄情况:

表1    #11~#14炉给水调节阀内漏外漏统计一览表

时   间
漏 泄 阀 门 名 称
漏 泄 部 位

2004年5月
#12炉给水FCV0103
内漏严重,法兰接合面外漏

2005年3月
#11炉给水FCV0103
内漏严重,法兰接合面外漏

2005年3月
#11炉给水FCV0102
内漏严重

2005年6月
#12炉给水FCV0103
法兰接合面外漏

2005年6月
#13炉给水FCV0103
内漏严重,法兰接合面外漏

2005年6月
#13炉给水FCV0102
内漏严重

2005年7月
#14炉给水FCV0103
内漏严重,法兰接合面外漏


3   原因分析和解决方案

3.1选择金属缠绕垫

经过将兰化公司生产的金属缠绕垫和原阀门自带的部分未损坏的金属缠绕垫相比较,发现FISHER(费舍尔)阀门公司提供的金属缠绕垫具有刚性较好,制造尺寸精密等优点,选择FISHER(费舍尔)阀门公司生产的金属缠绕垫。

3.2阀门内漏原因分析和解决方案

我们在处理阀门漏泄时将阀门解体割下后对阀门内部阀座底部结合面材质进行了化学成分分析,确认该部位材质为WCB,对锅炉给水水质要求非常严格,不具有抗腐蚀和耐冲刷的性能。调节阀阀套和金属缠绕垫均为不锈钢。因锅炉给水进行过联氨处理,具有一定的腐蚀性,同时由于锅炉给水压力很高,调节阀前后压差很大,对阀门内部阀座底部结合面冲刷非常厉害。通过分析和比较,奥427不锈钢焊条既能适应给水介质的抗腐蚀性,又具有一定的耐磨损冲刷性能。所以我们将阀门内部阀座底部结合面车去5㎜,使用奥427不锈钢焊条在阀门内部阀座底部结合面堆焊了抗腐蚀耐磨硬质合金层,然后根据原尺寸重新加工结合面,解决了阀门内漏问题。

3.3阀门外漏原因分析和解决方案

通过解体后对该阀门所有零部件仔细测量和分析,发现相同四台同类型主调节阀内部结构相同,但是密封部位上下尺寸均略微有差别,因此对螺栓紧力和上下金属缠绕垫的压缩量要求非常高,阀门组装时需要专用工具来紧固螺栓,为了防止紧力过大造成阀套变形,根据阀门内部构件尺寸在阀盖上设计了一个与阀体刚性接触面(二台)。每台阀门的刚性接触面二台的高度尺寸都不相同(在3~5㎜之间)。使用大锤紧固螺栓往往由于上、下结合面金属缠绕垫受力不均匀,并且由于刚性接触面之间的弹性,使阀套和阀座底部结合面、阀套和阀盖法兰结合面两处金属缠绕垫不能够达到要求的压缩量,从而使结合面处的密封效果变差。我们对阀门内部各构件的尺寸做了精确计算后将门盖局部进行了设计加工改进,在阀门阀套和法兰结合面密封部位金属缠绕垫外圈再加装一副金属缠绕垫,根据加装金属缠绕垫的尺寸,将阀盖与阀体刚性接触面(二台)车去相应的尺寸,使阀套和阀座底部结合面、阀套和阀盖法兰结合面两处金属缠绕垫使用大锤紧固螺栓就能够达到要求的压缩量(0.5㎜),解决了阀门外漏问题。

从2005年3月开始,我们相继对#11~#14锅炉主给水调节阀FCV0103四台、副给水调节阀FCV0102两台共6台阀门按照上述方案进行了处理。在锅炉运行当中我们对处理过的阀门进行了跟踪检查,再也没有发生过该类阀门内漏和外漏现象,解决了锅炉给水调整控制困难问题,提高了锅炉的安全经济稳定运行。

4   结束语

#11~#14锅炉主给水调节阀FCV0103、副给水调节阀FCV0102内漏和外漏现象的消除,提高了设备的健康水平,同时也为我们解决其它阀门内漏和外漏问题以及创建无漏泄工厂积累了宝贵的检修经验。在今后的检修工作中,我们还要继续对上述阀门进行跟踪检查,进一步拓展思路,积极消除其它阀门的内漏和外漏现象。

拉丁教父 发表于 2012-7-5 20:27:32

美国费舍尔电动调节阀质量怎样?设计院给我们的技术规格书上要求汽水系统调节阀全是费舍尔的,好用吗?哪位谈谈!:)
页: [1]
查看完整版本: 炉给水调节阀内漏外漏消除