关于转子流量计
请教高手,我公司有一只KROHNE转子流量计远传部分损坏(8t/h), 先换上一个(1t/h)远传部分,发现有误差,不知道有什么办法可以修改误差,还是就不可以替换,还有就是用375可以修改参数吗?不知道怎么修改它的量程? 你可以咨询一下承德克罗尼的技术经理吴利民先生,他的电话是13932459687 修改上位机量程吧。 应该是不能替换的才对。先不远传就地看下,让厂家给解决下。还是咨询下厂家的! 远传部分应该是可换的,换完后应进行标定。 我不记得承德克罗尼的远传转子流量计带HART协议的,你看下,要是带的话拿375应该能连上,但是有些菜单会显示不出来的。 我不记得承德克罗尼的远传转子流量计带HART协议的,你看下,要是带的话拿375应该能连上,但是有些菜单会显示不出来的。 是不可以更换的,因为转子流量计的转换器是根据浮子的高度来改变转换器中电阻值的变化,电阻值和4-20ma是对应的,所以不能更改,还是买相同量程的转换器更换吧