管道上用就地隔膜压力表要用冷凝圈吗?

200多度的介质常温下会结晶如果用冷凝圈或者中间的引压管过长会不会用结晶介质堵在中间影响测量
如果不用冷凝圈   会不会造成表的温度很高影响寿命现场用会不会烫到人

[ 本帖最后由 lurker 于 2008-9-10 23:19 编辑 ]

notebook 发表于 2012-7-5 06:07:23

你是用在管道上还是容器上啊?这个压力不是很重要的话,取消掉好了,好像没耐那么高的温度的压力表的吧。即使装了,以后你维护很麻烦的。我想个笨办法,用双冷凝圈冷凝,然后在冷凝圈上加50度左右的伴热管,防止结晶,-_-!

[ 本帖最后由 wangcp514 于 2008-9-10 22:29 编辑 ]

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 10:01:53

应该用冷凝圈为宜,因为只要是高于80度的介质理论上就应考虑使用冷凝圈,至于它在常温下要结晶,可以考虑使用在取压处另安装一个旁通,平时用盖帽堵塞,用于停机后人工疏通取压点.

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 13:56:23

3楼说得对。

按时发生 发表于 2012-7-5 17:50:53

2楼3楼讲的都比较好
确实没有必要就取消最好