童年记忆 发表于 2012-7-5 08:43:09

关于信号变送和显示

从温度传感器到现场指示仪表/或直接到DCS的mv信号,不同型的传感器测量范围是不一样的,那么对应同样一个mv 值的不同型传感器通过仪表显示出来的温度是一样的?

现场仪表的模拟电流输出信号到DCS模拟卡,有的时候在仪表模拟电流输出信号端需要并一个电阻,什么情况需要并一个电阻?是不是对应的DCS模拟采集卡是个电压信号采集卡?

关于现场仪表和DCS显示数值一致:如一个模拟的重量采集仪表(0-20.00T),仪表显示设置为2位整数,两位小数,如现在实际重量20T,现场仪表显示为20.00T,现场仪表经过DCS模拟卡输入,在HIS里直接用一个显示模块显示这个数值,不添加其他算法和设置,那么在HIS的显示值是20 000?20.00?20
如果要显示为20.00?我是不是还需要用其他算法块进行设置?

[ 本帖最后由 xxy811225 于 2008-9-7 00:29 编辑 ]

此拉斯 发表于 2012-7-5 10:01:20

回答:如果要显示为20.00?我是不是还需要用其他算法块进行设置?
只要改下单位就可以了,你显示20 000肯定单位是kg了。

对于并电阻的问题,有可能是负载不够的时候就要加了!

森德罗斯 发表于 2012-7-5 11:19:30

两个重量仪表 A的量程为0-100T(现场仪表显示位数设置为2位,单位T),B的量程为0-100Kg(现场仪表显示位数设置为2位,单位KG),,他们输出一个模拟的电流电流信号到DCS模拟卡件他们输出的模拟信号电流值一样?还是A>B

问题提的不是很完整
补充:在前面的前提下 A为80T,B为80kg,他们输出一个模拟的电流电流信号到DCS模拟卡件他们输出的模拟信号电流值一样?还是A>B

[ 本帖最后由 xxy811225 于 2008-9-7 10:39 编辑 ]

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 12:37:40

原帖由 xxy811225 于 2008-9-7 09:50 发表
两个重量仪表 A的量程为0-100T(现场仪表显示位数设置为2位,单位T),B的量程为0-100Kg(现场仪表显示位数设置为2位,单位KG),,他们输出一个模拟的电流电流信号到DCS模拟卡件他们输出的模拟信号电流值一样?还是A>B

明天的明天 发表于 2012-7-5 13:55:50

对于一个模拟信号在HIS的显示 在DCS组态把它上限值、下限值设置成跟现场仪表一致,在HIS的显示就会跟现场一致了吧?
对于一个信号,在输入显示模块PVI里把上限值、下限值跟现场设置一致后,在趋势图、仪表面板(instrumen faceplate)里显示也就自动跟现场一致了吧?(以横河的为例)

如一个重量模拟信号,在现场仪表的量程设置为0.00-100.00T,我在DCS组态时把它设置为0-100T,若仪表此时值是80.00T,那么在DCS里显示80T,还是其他值?      在现场仪表的量程设置为0.00-100.00T,我在DCS组态时把它设置为0.00-120.00T,若仪表此时值是80.00T,那么在DCS里显示80.00T,还是=(120.00-0.00)T*80.00/(100.00-0.00)=96.00T?

对于现场仪表模拟信号的输出
如一个重量模拟电流信号,现场仪表的量程设置为0.00-100.00,仪表输出电流量程4~20ma,若此时仪表显示值为X,则输出模拟电流信号=(20-4)ma*X/(100.00-0.00),这个模拟电流输出值只跟仪表量程数值有关,而跟单位是无关的?
而这个模拟信号到DCS显示的时候,DCS显示值=(DCS设置上限值-DCS设置下限值)*当前电流信号值/(20-4)

[ 本帖最后由 xxy811225 于 2008-9-7 11:22 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 15:14:00

总之你想要准确的数值就要把现场的量程和DCS的量程一一对应起来,要不就会出现96t的显示,你自己也可以设定一下看一下.

倒扣分 发表于 2012-7-5 16:32:10

原帖由 xxy811225 于 2008-9-7 10:41 发表
对于一个模拟信号在HIS的显示 在DCS组态把它上限值、下限值设置成跟现场仪表一致,在HIS的显示就会跟现场一致了吧?
对于一个信号,在输入显示模块PVI里把上限值、下限值跟现场设置一致后,在趋势图、仪表面板(ins ...

小玩偶 发表于 2012-7-5 17:50:20

楼上的设置
后在HIS引用的显示一致了
可是趋势和仪表面板也会跟现场一致?

[ 本帖最后由 xxy811225 于 2008-9-7 19:43 编辑 ]

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 19:08:30

温度传感器应该指的是热电偶mv信号, 热电偶有不同的分度号,如K, E, S, J等,同样的mv值如果分度号不同,当然显示出的温度不同; 如果分度号相同, 理论上指示应该是一样的.

电流信号要并电阻应该是对应卡是电压输入,并入250欧标准电阻

不太了解HIS是什么东东,不过应该是可以设置它的显示位数(精度),把小数点设为2位.

朋友的心 发表于 2012-7-5 20:26:40

并电阻的目的是将电流信号转变成电压信号