小电工 发表于 2012-7-4 10:34:13

电动.气动调节阀是否可以垂直安装,前后有否直管段要求?

电动.气动调节阀是否可以垂直安装,前后有否直管段要求?

拉丁教父 发表于 2012-7-4 14:28:44

在论坛里说可以垂直安装,但要保证液体满管。

running 发表于 2012-7-4 18:23:14

可以垂直安装的.....

生死谍恋 发表于 2012-7-4 22:17:44

SH/T 3104-2000石油化工仪表安装设计规范中没要求不能垂直安装和前后直管段要求,所以应该可以。

倒扣分 发表于 2012-7-5 02:12:14

电动和气动调节阀一般都应垂直安装(阀体在下,执行机构在上),最好不要倾斜或水平安装,若水平安装应将执行机构支撑。调节阀不需要直管段。

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 06:06:44

电动、气动调节阀最好垂直安装,尽量不要倾斜或水平安装。调节阀不需要直管段。

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 10:01:14

楼主的意思应该是安装在垂直管段上,可以的,德国设计过来的设备自带的DN150的气动阀都是垂直安装的,但是可能要对阀体适当的支撑,不然时间长了阀杆可能会变形。

ADJF 发表于 2012-7-5 13:55:44

可以垂直安装,但要保证液体满管。

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 17:50:14

垂直安装话的会改变阀前 阀后的压差 需要计算CV后确认 同时要对执行机构进行支撑