放心去飞 发表于 2012-7-5 02:12:09

请问根据CV值选调节阀口径,此口径和调节阀公称通径是一个概念么?

第一次接触调节阀选型,1、请问根据CV值选调节阀口径,此口径和调节阀公称通径是一个概念么?
2、公称通径具体指调节阀的哪一部分?和阀座直径的关系?
多谢!

阿萨德 发表于 2012-7-5 04:09:25

回复
其实我也不是太懂附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

朋友的心 发表于 2012-7-5 06:06:40

公称通径指调节阀的法兰大小,DN25,DN20等,阀芯直径指阀内部大小。一般写20X1020指与管道连接的法兰大小,10指阀芯大小。

走到异地 发表于 2012-7-5 08:03:55

请问所谓法兰尺寸具体是指法兰流体流通通道的尺寸还是整个外圈(带禁固件)的尺寸?

pk360 发表于 2012-7-5 10:01:10

一般法兰尺寸是指法兰流体流通通道的尺寸

敌法师 发表于 2012-7-5 11:58:25

1根据CV值确定的是阀座直径(阀芯直径),它决定了阀的实际流通能力,这个由工艺参数计算得出
2公称通径就是阀两头的口径,即要和工艺管道对接的,是可以在阀的外形上看见的,一般阀座直径都小于等于公称通径。公称通径如果比工艺管道小,称之为缩径,至于为什么要缩径,见下面的贴
http://bbs.hcbbs.com/thread-140041-1-3.html

婚礼 发表于 2012-7-5 13:55:40

调节阀口径的计算是自控设计人员必须掌握的,调节阀口径计算的准确与否关系着调节阀调节的品质的好坏。你对调节阀的特性曲线有了解吧。1、快开 2、直线 3、等百分比
调节阀口径计算不准就有可能出现快开的现象,具体就是小开度时变化大,大开度时变化小。例:一个快开现象的调节阀,开度从15%调到16%,流量有可能从5m3/h升到7m3/h;开度从70%调到90%,流量有可能从15升到15.5。
就是小开度灵敏,大开度迟钝,当整定PID参数的时候就很麻烦,比例带必须放的很大,就造成自控很缓慢,反应迟钝。
DN65的单座调节阀的KV值是63,也就是在阀门两端有1公斤压力时,DN65的调节阀能走63m3/h。假如调节阀两端有一公斤压力,工艺流量要求50m3/h,流速按2m/s算,工艺的管道应该选DN100,而你的调节阀选DN65就足够了,如果是碟阀或球阀,KV值更大,选DN50的也够了。阀门比管道小,你说用不用变径?
建议:1、找些调节阀计算方面的资料认真的学习一下
2、找些管路压降和离心泵计算方面的资料学习一下,当工艺提不出阀门两端压降的时候自己计算。

生死谍恋 发表于 2012-7-5 15:52:55

阀门的公称通径是管道的公称通径的概念,无论英制公制通常都不精确等于管道的内径或外径
而同一公称通径的阀门通常还分不同的阀座口径(port size),对应不同的Cv值

这个夏天 发表于 2012-7-5 17:50:10

一般来说,globe valve的阀芯尺寸与连接的公称通径可以不一样.但象butterfly valve这类,就是一样的了.

内芯里 发表于 2012-7-5 19:47:25

学习了,正好有问题
页: [1]
查看完整版本: 请问根据CV值选调节阀口径,此口径和调节阀公称通径是一个概念么?