主题讨论:压力仪表选型、答疑专用贴
工控版区所有关于压力测量仪表的分类问题今后将在此贴内集中讨论,避免一些问题分时期重复出现,方便会员查阅。要求:
1、不许灌水和无意义回复,感谢的诚意请用评分表现;
2、关于压力仪表的资料贴不得粘贴在此;
3、回答问题需要上传附件、资料的,少于100字可直接粘贴,篇幅较长的,请发附件;
[ 本帖最后由 marry 于 2008-7-22 10:48 编辑 ] 高温炉子上伸出一根管,里面是500度的CO,但压力只有3-5Kpa,想用EJA的压力变送器,用430量程不合适,用530与管道的连接方式不合适,EJA530A-DAS7N-07DN/FS1只有螺纹连接这一方式,怕膜片受不了,请问大家有什么建议! 选择合适量程的压力变送器,用引压管将压力引出,3~5kPa压力应没什么问题。 选择合适量程的压力变送器,用引压管将压力水平向下引出,至变送器时温度不会过高,应该没问题,不过要注意绝对不能出现泄漏,也不可随意排污。 我公司新近遇到一压力显示系统问题,十分困难.希望得到版主及各位高手指点.余热发电系统中,汽轮机的真空表指示偏低,正常工作时压力一般在负75千帕左右,但现在工作压力指示在负60千帕甚至更低,而实际真空系统却变化不大,就地真空压力表与真空变送器由同一取压管联通,检查管内并无其它介质(真空嘛),也无堵塞现象,两者表现如出一辙,将取样点更换一个,表现如故,但将取压管路任一点排空后重新恢复后真空恢复至正常状态,但维持时间也仅数小时而已.我公司的汽轮机同容量的有好几台,其仪表都是本人先后安装的,安装模式一如复制,但仅有一真空显示如此这般,更换压力表和变送器及显示表都无法找到原因,现仅有勉强维持使用. 230度高温 30公斤压力稀酸介质易堵(结晶)
请问用何种材质。
目前选用隔膜压力变送器,但是材质不好搞,钽都不行,F4耐不了那么高温度 不知道用哈氏c合金行不行,有没有卖这种材质的隔膜压力变送器 哈氏C不行
这个条件搞的厂家都选不了材质。 选用110的不就可以了吗? 到底是什么酸啊,钽就不可以用啊,氢氟酸吗?
页:
[1]
2