小电工 发表于 2012-7-5 11:18:28

关于马来酸酐的精硫塔测量压力问题

马来酸酐,低于75度结晶,凝结成非常硬的固体块状,有微腐蚀性,有毒,操作温度187度,操作接近FV,真空度很高。测量这样的压力和差压,请问是用什么样的压力变送器较好,是否需要电伴热或者吹气。安装位置是精硫塔上部。望不吝赐教,谢谢。

倒扣分 发表于 2012-7-5 13:54:48

我这边用过类似工况下的仪表:用的是单法兰绝压变送器,安装的时候向上加弯头,防止介质结晶损坏膜片。直接测量,取压管加伴热

搞基唧 发表于 2012-7-5 16:31:08

谢谢楼上的朋友:shutup:

誓言 发表于 2012-7-5 19:07:28

其实你提供的工况并不是特别特殊的:介质易结晶,有很高的真空度
解决得办法一般是选型的时候选择这样的膜片


另外选择防真空设计就是了
安装位置不便于观察的话,加上远传毛细管就是了至于品牌可选的不少附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
页: [1]
查看完整版本: 关于马来酸酐的精硫塔测量压力问题