关于气动调节阀反馈销的安装

本厂脱碳岗位刚生产时,脱碳塔淤位调节阀经常发生故障,等仪表工赶到现场时,一般都是气动调节阀固定在阀杆上的反馈销被打断。
经过多次观察,我们认为都是当阀门突然开大的时候,阀芯发生了转动,致使固定在阀杆上的反馈随之转动,又被阀门定位器所阻,从而硬性打断的。
此阀DN250,dn250,PN6。4 ,工作压力3MPa左右。设计图纸上这阀前后压差只有0。1MPa,套筒调节阀
我们仪表认为故障的根本原因可能是脱碳刚投产,量较小,此阀的开启度很小(估计此阀设计单位选大了,目前满负荷也才50%),估计阀前后压差应有1MPa以上,当阀从极小开度猛然开大时,阀芯会以产生转动。但工艺、设备都不相信。
后来我们将固定在阀杆上的反馈销取下,先用一开口圆型铁圈(老仪表中固定大电解电容用的)套在阀杆上,再将反馈销固定在此圈上,反馈销与反馈杆处用铜丝固定,用小螺丝调节铁圈与阀杆配合的松紧度,使反馈销既能随阀杆上下运动不松动,又能在阀杆转动时不随之转动,可以说是一个摩擦离合器吧。
目前已运行二年时间,上述故障再未出现。
值得一提的是,这个想法说了好长时间,最后是我们的一个老师傅动手做了出来,我们都感到又佩服又惭愧。说到底,再好的想法不付储实践一钱不值。