海洋3号 发表于 2012-7-4 22:14:53

液位波动问题

如果液位跟调节阀投串级的话,如何在DCS上判断调节阀波动引起液位波动的曲线,跟液位波动引起阀波动的曲线有什么不同。各位高手都用什么高招判断。

3染发 发表于 2012-7-5 02:09:23

调节阀打手动看液位会不会波动?如果不波动的话就不是液位波动引起阀波动的了,可以这样判断吧

来踩踩 发表于 2012-7-5 06:03:53

液位跟调节阀投串级,从来没听说过,只知道液位与压力,液位与温度做过串级。
液位:测量或被控量
调节阀:用于实现被控量所使用的控制设备

内芯里 发表于 2012-7-5 09:58:23

看PID上有测量值,过程值,设定值的曲线

敌法师 发表于 2012-7-5 13:52:53

按照楼主的说法,液位和调节阀只能是一个简单的调节系统,不能构成串级调节系统。判断是因为调节阀引起的液位波动,在历史曲线上也可以表达出来,调节阀在某一阶段斜率变化和液位变化的斜率是一样的。液位引起调节阀的变化是自动控制的的必然现象,这个就要观察PV值和SP值的曲线是否能在一块偏离SP值的大小,就要相应的调节P,I参数。

生死谍恋 发表于 2012-7-5 17:47:23

同意2楼的说法,如果只想简单的判断是否属于阀门波动引起液位波动,将回路打回手动调节即可判断出来,如果手动调节稳定就要考虑重新整定参数了
页: [1]