电导位号Q的意思
电导的英语单词为CONDACETIVITY,但是位号上所标的电导为QIA-102,请问这有撒作业。 被测变量及仪表功能的字母代号字母 第一字母 后继字母
第一变量和引发变量 修饰词 读出功能 输出功能 修饰词
A 分析 报警
B 烧嘴、火焰 供选用 供选用 供选用
C 电导率 控制
D 密度 差
E 电压(电动势) 检测元件
F 流量 比(分数)
G 供选用 视镜、观察
H 手动 高
I 电流 指示
J 功率 扫描
K 时间、时间程序 变化速率 操作器
L 物位 灯 低
M 水分或湿度 瞬动 中、中间
N 供选用 供选用 供选用 供选用
O 供选用 节流孔
P 压力、真空 连接点、测试点
Q 数量 积算、累计
R 核辐射 记录
S 速度、频率 安全 开关、连锁
T 温度 传送
U 多变量 多功能 多功能 多功能
V 振动、机械监视 阀、风门、百叶窗
W 重量、力 套管
X 未分类 X轴 未分类 未分类 未分类
Y 时间、状态 Y轴 继动器、计算器、转换器
Z 位置、尺寸 Z轴 驱动器、执行机构、未分类的最终执行元件
QIA:是仪表位号,表示其是带指示、报警的电导率。 被测变量及仪表功能的字母代号
字母 第一字母 后继字母
QIA:仪表位号,表示该仪表信号是带指示、报警的电导率。 按照上述表达的\"指示、报警的电导率\"应该表示为CIA才对的啊
QIA应该表示为流量指示和报警啊?
还是迷茫中...... 同楼上一样的迷茫,
谁能更确切地答一下呢 首先“CONDACETIVITY”写法是错误的,应写为:CONDUCTIVITY (conductivity)
国家标准,“σ ”是电导率的符号,电导的符号是G,电导的 SI 单位符号为 S
σ 符号像个手写的“”,是否有人误写成Q了,不得而知。
[ 本帖最后由 NEWAUTO 于 2008-9-20 11:03 编辑 ] 流量指示应该就是远传指示的意思吧 Q是Quality的第一个字母是质量的意思,也就是分析仪的一种表示方法,另外一种A是Analysis的第一个字母,是分析的意思