童年记忆 发表于 2012-7-3 05:50:14

绝压变送器能做普通变送器用吗

根据工艺条件选择了绝压变送器,现在操作工习惯看表压操作。于是在DCS做了计算,将绝压值减掉当地大气压值,显示为表压。
但问题也来了,标定完表压0KPa一段时间后,表压显示为零点几千帕,但此时管道是通大气的。
请大家帮忙分析一下,这个做法有没有问题,为什么?

冰雨 发表于 2012-7-3 10:23:49

大气压值不是恒定不变的,这样做是不严谨的

安师大 发表于 2012-7-3 14:57:24

我觉得没有问题

shirley 发表于 2012-7-3 19:30:59

说得好!:)

拉丁教父 发表于 2012-7-4 00:04:34

再搞一只绝压变送器测大气压,相减后就是表压了。说笑了。
其实气压变化是正常的,零点几千帕斯卡也无所谓啊。

阿凡达 发表于 2012-7-4 04:38:10

有必要搞那么精确吗?只要达到工艺要求就行。

记忆中的你 发表于 2012-7-4 09:11:45

大气压是随气候变化而变化的,在DCS上处理也是可行的,但有一个问题与测量精度有一定的关系.就是这个绝对压力变送器的量程,尤其应该注意所反映的表压量程与大气压值,以及与绝对压力变送器量程三者之间的量程关系.打个比方:绝对压力为0-120KPA,而大气压压力为101.5KPA,而计算出的表压仅为18.5KPA,这是全量程的时候,但绝对压力为一百零几时,所反映的表压值就缺乏说服力.

童年记忆 发表于 2012-7-4 13:45:20

6楼说得对,只要能满足工艺要求就行了,没得必要那么精确.
另外说点题外话,对于这种只是显示,不涉及操作或者说不会给操作工带来操作难度的地方,应该是操作工来将就仪表的习惯而不是仪表来将就操作工的习惯(个人看法),操作工懂的毕竟是少数,解释起来也麻烦,那还不如是怎样就怎样.

森德罗斯 发表于 2012-7-4 18:18:55

量程较小的话 大气压变化会引起很大的误差
如量程大 比如有10bar 那样的话 不会有什么问题

write 发表于 2012-7-4 22:52:30

非常同意7楼的观点,首先是可以用绝压表测量表压的,其次是仪表的量程是多少,很重要!