童年记忆 发表于 2012-7-5 06:02:08

电磁流量计的安装指教

请问问高手,电磁流量计安装在凹点,前后的下坡用90度弯头比较好,或45度比较好呀。

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 08:38:28

电磁流量计必须保证满管介质,所以出口下坡容易导致电磁流量计介质不满管,测量不准确。在下坡之前能加一段上坡管道最好,入口你已是上坡多少度应该都可以

pk360 发表于 2012-7-5 11:14:49

满管介质无气泡,介质无杂质。做好接地。

3染发 发表于 2012-7-5 13:51:09

保证前后直管段要求,两电极应处于同一水平面上。

守分安常 发表于 2012-7-5 16:27:29

电磁流量计能保证满罐,前3D后2D直管道,满管介质无气泡,电极水平就可以了,至于90度和45度只是表面现象,无关紧要的,一般是90度吧,美观点,我们用的就是

工控人 发表于 2012-7-5 19:03:49

楼上说得对,照办:)
页: [1]
查看完整版本: 电磁流量计的安装指教