爱对方 发表于 2012-7-5 12:31:58

电气隔离和光电隔离问题

如题,不太明白电气隔离和光电隔离的区别?
请教各位大虾
不要百度复制的答案

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 17:05:33

电气隔离
是将向用电设备供电的分支网络与整个电源系统经隔离变压器或具有同等隔离能力的发电机在电气上隔离开来、使前者自成一个独立的不接地网络,以防止在裸露导线故障带电的情况下发生触电的危险。
电气隔离
  电气隔离是采用一次边、二次边电压相等的隔离变压器实现工作回路(二次回路)与其他电气回路电气上的隔离。应用电气隔离需满足以下安全条件:

  (1)隔离变压器必须具有加强绝缘的结构,其温升和绝缘电阻要求与安全隔离变压器相同。其最大容量,单相变压器不得超过25kVA、三相变压器不得超过40kVA。其空载输出电压交流不应超过1 000V、脉动直流不应超过1 000 V、负载时电压降低一般不得超过额定电压的5%~15%。它具有耐热、防潮、防水及抗震结构;不得用赛璐珞等易燃材料作结构材料;手柄、操作杆、按钮等不应带电;外壳应有足够的机械强度,一般不能被打开,并应能防止偶然触及带电部分;盖板至少应由两种方式固定,其中,至少有一种方式必须使用工具实现。其输出绕组一般不应与壳体相连;输入绕组不应与输出绕组相连。其电源开关应采用全极开关,触头开距应大于3mm;输出插座均应能防止不同电压的插销插入;固定式变压器输入回路不得采用插接件;移动式变压器可带有2~4m电源线,电源线截面积参见“安全电压电源及回路”条目。其当输入端子与输出端子之间的距离小于25mm时,则其间须用与变压器连成一体的绝缘隔板隔开。Ⅰ类变压器应有保护端子,其电源线中应有一条专用保护线;Ⅱ类变压器没有保护端子。

  (2)二次边保持独立,即不接大地、不接保护导体、不接其他电气回路,并应有防止二次回路故障接地及窜连其他回路的措施。对于二次边回路线路较长者,还应装设绝缘监视装置。

  (3)二次线路电压U2≤500V、二次线路长度L2≤200m、二次电压与长度的乘积U2L2≤100000V·m。

  (4)如隔离回路带有多台用电设备(或器具),则各台设备(或器具)的金属外壳应采取等电位连接措施。这时,所用插座均应带有供等电位连接的专用插孔。
光电隔离
是半导体管敏感器件和发光二极管组成的一种新器件,它主要功能是实现电信号的传送.输入与输出绝缘隔离,信号单向传输,无反馈影响.抗干扰性强,响应速度快.工作时,把输入信号加到输入端,使发光管发光,光敏器件在磁光辐射下输出光电流,从而实现电光点的两次转换.

继电器隔离是用电信号控制继电器的机械触电来实现隔离控制。
页: [1]