请教高手如何将智能定位器将阀改为等百分比特性
有一问题需要请教,我厂有一调节阀需要用智能定位器将阀改为等百分比特性。将其改为等百分比1:25初始化后,加4mA时,发现其在关闭时应有4%的开度。为什么? 是哪家的?仔细阅读说明书啊,在组态中有。 调节阀门定位器就可以消除这个百分之4了 进行初始值校验,是可以让阀关闭的。 是西门子PS2定位器吗?整定一下试试看行不行。 初始值问题, 是的!虽然用紧密关闭能关,但是一加信号,就直接到百分之四 还是自定义曲线特性吧,定位器信号等百分比不能完全等同与法门流量特性等百分比,区别很大 怎么定义呢?是在第12步最后一项FREE吗?我重来没用过,说明书上也没有。麻烦高手给写清楚些,谢谢!:shutup: 抱歉,看了一下说明,也跟大家打听了一下,都不知道怎么回事。
4%是实际开了还是实际未开但显示4%?重新设置再整定一次试试看?
“曲线特性”是不是指“线性特征”(12步第一项)啊?我们一般都用这项。