green 发表于 2012-7-5 11:49:47

停车后差压变送器仍有差压

本厂提氢(膜分离法)岗位洗氨塔液位测量差压变送器正常生产时使用正常,工作压力在10MPa,量程10KPa,未迁移。

停车后打开塔底排水阀时观察差变显示值,基本正常,回零后就没什么水排出了。紧接着,差变显示值开始上升,升到量程50%-70%左右稳住,速度在十分钟之内。不知道是什么原因。此时打开平衡阀可以回零,关平衡阀又上升,但幅度要慢,速度要慢一些。开车时,指示先降至零下然后上升。

生产时因出口调节阀不关曾引起无液位现象,但此时变送器又不指零,而是和停车时相似,指示在50%-70%左右。此时关出口调节阀,液位先降到负数再升至正常。

气液相管道在正常工作时排过,通的。气相从塔体阀门引出后向上呈一倒U型后经三个直角到变送器低压口,液相经四个直角到变送器高压口.


请大家帮忙分析一下是什么原因造成的。

不知道说清楚了没有。

先表示感谢了。

[ 本帖最后由 daifangwu 于 2008-9-14 23:36 编辑 ]

阿萨德 发表于 2012-7-5 12:28:52

打开平衡阀可以回零 说明变送器本身没有问题
不明白没有迁移,你这变送器是怎么工作的?
生产时L侧引压管的液位可能会变,引起误差

守分安常 发表于 2012-7-5 13:07:57

真的没有迁移?如果是这样,那么必须是:
1、负压室为干隔离管;
2、变送器与最低液位在同一水平面上
是这样吗?

不说再见 发表于 2012-7-5 13:47:02

原帖由 pansysguo 于 2008-9-15 09:55 发表
真的没有迁移?如果是这样,那么必须是:
1、负压室为干隔离管;
2、变送器与最低液位在同一水平面上
是这样吗?

敌法师 发表于 2012-7-5 14:26:07

对,我们也认为差变是正常的。我们的低压室管道一般没什么水,所以一直未用迁移

黄昏了 发表于 2012-7-5 15:05:13

建议打开变送器的排污阀看看如何,以前我也碰到这样的情况。

沃尔什 发表于 2012-7-5 15:44:18

原帖由 CJYHLX 于 2008-9-15 20:30 发表
建议打开变送器的排污阀看看如何,以前我也碰到这样的情况。

私聊啊 发表于 2012-7-5 16:23:23

关闭平衡阀,分别打开正、负压侧排污阀,看看有没有水······

ADJF 发表于 2012-7-5 17:02:28

表能回零说明本身基本没问题。负压端应该不会进水,因为负压侧进水只会导致指示变小,而不是变大。塔里的液相排空后,气相会不会短时间的在正负压侧压力不平衡?需要进一步研究工艺和设备结构图:)

冰雨 发表于 2012-7-5 17:41:33

负压室三个直角在一个水平面上吗?是不是弯起500~700mm左右的高度?
页: [1] 2
查看完整版本: 停车后差压变送器仍有差压