流量计现场控制箱不显示累计流量故障原因
今天在生产现场碰到的一个奇怪现象,装车定量控制的流量计现场控制箱不显示累计流量,结果换了三台二次表,故障现象依旧,后来依次把现场恢复线、远控清零线、开关、继电器等切断,故障不能解除,最后,有位兄弟突发灵感,把控制箱上装配二次表的紧固螺丝松开,拉动表后再看,故障解除,恢复了累计流量。原来是安装螺丝拧的太紧,使设置面板上的触控清零按键抵住控制前面框板,使清零长期处于闭合状态造成的。我不是仪表专业,有些讲的不专业的,请大家不要拍砖
[ 本帖最后由 yuehuagongxiao 于 2008-9-29 21:48 编辑 ] 哈,居然还有如此的故障,学习了 谢谢,长见识了 这样的故障,算不算仪表的质量问题哪? 因该属于安装问题! 这问题谁遇见估计谁都头大,安装出来的故障……