记忆中的你 发表于 2012-7-4 16:14:49

请问塔压力3取2联锁,3个压力表可以在塔上共用同一个仪表开口么?

请问塔压力3取2联锁,3个压力表可以在塔上共用同一个仪表开口么?
即用一个总管引三个支管在分别安装压力变送器,这样可以么?

走到异地 发表于 2012-7-4 18:12:05

最好由一个口出来通过三个一次阀分别引至三台压力变送器。

俺弄吃 发表于 2012-7-4 20:09:20

理论上来说是可以的,如果是现场显示是没问题,如果带联锁,那么其中一个压力表泄露都会影响其它,而且管线多了,测量会有点滞后.

女女吧 发表于 2012-7-4 22:06:35

如果取压口有可能堵塞,当然不可以.

沃尔什 发表于 2012-7-5 00:03:50

应该由一个口引出,这样才能确保联锁的可靠性。

森德罗斯 发表于 2012-7-5 02:01:05

最好在设备上开三个口。

龙卷风 发表于 2012-7-5 03:58:20

这个还是不要图省事的好不然若总管发生堵塞,就失去了2oo3的意义

okyes 发表于 2012-7-5 05:55:35

有的塔的底部-中部-顶部的压力有些差很多,怎么弄联锁?:o

安师大 发表于 2012-7-5 07:52:50

不能从一个口取压,重要的联锁必须从同一设备不同的取源点取,以保持取源的独立性。

奥术符文 发表于 2012-7-5 09:50:06

不能从一个口取压,从安全角度考虑,也利于检修。