请问塔压力3取2联锁,3个压力表可以在塔上共用同一个仪表开口么?
请问塔压力3取2联锁,3个压力表可以在塔上共用同一个仪表开口么?即用一个总管引三个支管在分别安装压力变送器,这样可以么? 最好由一个口出来通过三个一次阀分别引至三台压力变送器。 理论上来说是可以的,如果是现场显示是没问题,如果带联锁,那么其中一个压力表泄露都会影响其它,而且管线多了,测量会有点滞后. 如果取压口有可能堵塞,当然不可以. 应该由一个口引出,这样才能确保联锁的可靠性。 最好在设备上开三个口。 这个还是不要图省事的好不然若总管发生堵塞,就失去了2oo3的意义 有的塔的底部-中部-顶部的压力有些差很多,怎么弄联锁?:o 不能从一个口取压,重要的联锁必须从同一设备不同的取源点取,以保持取源的独立性。 不能从一个口取压,从安全角度考虑,也利于检修。
页:
[1]
2