白雪公主 发表于 2012-7-3 14:45:55

调节阀安装

我今天看到 中国石化集团宁波工程有限公司 配管专业培训中提到 调节阀两侧管道上的异径管应紧靠调节阀,是什么原因呢?有什么规范标准提过吗?
还有好像也听说过调节阀前后有直管段要求?为什么要有直管段要求?在什么资料上提到过?
希望知道的能帮忙解答一下,不胜感激!

相约 发表于 2012-7-3 18:40:25

直管段和异径管的安装要求,都是为了保证管道中的流体流态稳定,避免形成涡流或暂时真空状态,保证调节阀的调节精度。

沃尔什 发表于 2012-7-3 22:34:55

楼上说异径管安装要求是为保证管道中的流体流态稳定,避免形成涡流,但是异径管靠近调节阀安装不是更容易形成涡流的吗?能不能说详细一点,或是提示一下什么资料里有类似介绍?跪谢了!!

notebook 发表于 2012-7-4 02:29:26

一般调节阀没有直管段的要求,异径管一般靠进调节阀安装。

乖乖女 发表于 2012-7-4 06:23:56

印象中是调节阀前有直管段要求,目的应该是为了流体状态的平稳吧.....

私聊啊 发表于 2012-7-4 10:18:26

我见过的调节阀前后的异径管都是靠进调节阀安装的,避免形成涡流或真空。

小玩偶 发表于 2012-7-4 14:12:56

4、5楼的朋友意见分歧了,一个说大小头靠近调节阀安装,一个说调节阀前后有直管段要求!能不能把各自的理由说详细一点?希望大家继续讨论!

hurry 发表于 2012-7-4 18:07:26

我见过的所有图纸上,只要是调节阀都有一段直管段。

从流体力学上分析,应该是保证测量的精度!因为流体流经直管段比较稳定,流层分布比较规范,便于检测和避免扰动!
如果,前面有弯头,则必然导致湍动,给传感器一个假象!

liion 发表于 2012-7-4 22:01:56

调节阀前后直管短是没有要求的,只有流量仪表对前后直管段是要求的其目的是为了保证流体平稳通过测流仪表而提高仪表测量结果的准确度。调节阀两端的异径管尽量靠近调节阀是基于调节阀的原理(流体经过后改变压力、流量等)和安装要求的,一般的来说调节阀的直径是根据工艺参数来计算确定的,而工艺管道的直径则相对要比实际计算直径大,这种情况就需要变径连接而并非所有调节阀必须进行变径连接。流体突然经变径后必然会对流量或压力有所改变,也应该会提高调节阀的灵敏度,对调节阀的使用寿命也有所帮助,另外调节阀由于重量大且一般用于阀组,靠近调节阀可以减小阀组的长度也利于支架对调节阀的保护(一般支架设置于弯头处),既便于布置空间和支架位置设置的合理性。

童年记忆 发表于 2012-7-5 01:56:26

理论上讲是要有直管段的,但是实际施工中,一般都是调节阀到得比较晚,而阀组一般先预制好,给调节阀留出位置,但是有时调节阀尺寸和图上预留的不一致,现场确定直管段加与不加,有无影响不是很大