接地电阻

请教:控制系统的接地电阻应为多少?

pk360 发表于 2012-7-5 05:50:12

对此问题没有统一答案,但一般的控制系统是4欧姆,但有一些系统要求高一些,接地电阻是1欧姆.

生死谍恋 发表于 2012-7-5 09:44:42

附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

爱对方 发表于 2012-7-5 13:39:12

现在一般新建装置都为等电位连接,设计的时候接地电阻为4欧姆。
对控制系统来说,接地线分类汇总后连接到等电位地网即可,无需单独打地桩。
规范里要求接地连接电阻不大于1欧姆。

相约 发表于 2012-7-5 17:33:42

1通常规范要求小于4欧姆,等电位接地,能满足仪表系统要求时而仪表制造厂无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网
2本质安全仪表的齐钠型安全栅接地宜独立设置,接地电阻应小于1欧姆