婚礼 发表于 2012-7-5 16:54:01

仪表检修

下个月,我公司就要进行项目停车检查。关于仪表,DCS方面,需要做那些准备工作?需要在那些方面进行检查?希望各位大虾多多指教!谢谢

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 17:33:06

我们检修一般都是解决一些必须停机才能完成的遗留问题,还有有可能增加一些设备,再有一些技术改造······
一般都是这样。

安师大 发表于 2012-7-5 18:12:11

关于停机检修工作的准备,主要是一些除灰工作,准备一些毛刷,棉纱即可.检查一下一些重要参数的卡件,对重要回路的冗余也可试验一下.对保护回路也试验一下.

工控人 发表于 2012-7-5 18:51:17

停车检修大概可以区分一下:
1、新项目调试期结束,停车检修然后投入正式生产运行。这时仪表主要是在此检查仪表的安装是否规范、接线是否正确、牢靠,重要仪表的重要参数设置确认。同时,要确保仪表的使用环境相对干净,并且没有可能影响运行的物品在周围。DCS主要是要确认程序、参数、通讯,然后就要查看系统运行时的资源消耗,优化系统!还有就是要确认控制室内环境干净,防静电地板安全可靠,防鼠措施也要考虑。
2、生产中停车检修。这时可以对现场仪表进行次巡检,如果有损坏或不准,能修修,不能修就要换。DCS系统可能仪表有变动的控制参数的变动,然后可以做一下服务器、工作站的清灰工作!

俺弄吃 发表于 2012-7-5 19:30:22

仪器仪表的检修规程汇总
涡街流量计维护检修规程
1 总则
1.1主题内容与适用范围
本规程规定了涡街流量计的维护、检修、投运及安全注意事项的具体技术要求和实施程序。
本规程适用于在线使用的E83W系列涡街流量计(以下简称仪表),其他系列的涡街流量计亦应参照使用。
1.2 基本工作原理
该仪表变送器基于自然震荡的卡门漩涡分离型原理工作。
1.3 构成及功能
该仪表主要由涡街流量变送器和显示积算器两部分组成,其构成见图1。


变送器壳体是流体管道的一部分,由于选择了合适的通径、涡街发生体的形状和尺寸比例,流体在壳体内流动时可在较宽的雷诺数范围内产生稳定的涡街信号。
涡街信号检测器将涡街震荡转换成电脉冲信号。
输入放大器将微弱的电信号进行放大,并虑除干扰信号。脉冲整形器将不规则的电脉冲变成幅度和宽度一定的方波信号。输出放大器将方波信号进行功率放大,使信号远传到显示仪表。滤波整形放大器将来自变送器的信号虑除干扰,再对波形进一步整形放大后分两路输出。系数设定、单位换算编程器将电脉冲频率单位除以设定系数(K),换算成直观的流量单位后送入积算单元进行流量累积数字显示。
模拟单元把与流量呈正比的电脉冲信号转换成电流信号后,送入瞬时流量指示单元进行流量指示。
电源组件将仪表供电变换成该仪表内部各放大器所需电源,并送出24V直流稳压电源给变送器供电。
模拟量输出涡街流量变送器构成方块图如图2所示。
模拟量输出涡街变送器与前述变送器基本相同,仅是在变送器放大器中增加了一个模拟方大单元,将方波信号转换为4~20mA直流电流信号输出。

图2
1.4 主要技术性能及规格
1.4.1 性能指标
变送器基本误差:±0.5%,±1.0%
变送器回程误差:≤0.5%,≤1.0%
流量积算基本误差:V0(V0为流量显示单位)
瞬时流量指示基本误差:±1.0%
瞬时流量指示回程误差:1.0%
1.4.2 规格
仪表公称通径通常为:40,50,80,100,150,200mm
最大工作压力为:2.5,4.0,6.4,10MPa
被测介质温度:0~205°C
线性流量范围如表1
表1
仪表尺寸(mm)      流量线性范围(m

婚礼 发表于 2012-7-5 20:09:27

DCS系统主要是除尘,控制室卫生,防鼠,软件升级、参数修改后的工程项目备份等。

搞基唧 发表于 2012-7-5 20:48:32

只有在平时做好无法完成的项目记录才可使大修**完成,DCS系统联锁一定要再次确认完好,调节阀做好调试。
页: [1]