西门子TELEPERMME

机组DCS为西门子TELEPERM-ME系统,流量变送器输出差压0-200KPA,对应4-20mA,计算机定义量程为0-600KPA,设计流量为QA=600T/H,计算公式如下:
QA=K*SQRT(ρA*ΔPA)
Q=K*SQRT(ρ*ΔP)
则,Q=QA*SQRT((ρ*ΔP)/(ρA*ΔPA))
=QA*SQRT((ρ*ΔP)/(ρA*600))
=600*100*SQRT((ρ*ΔP*100)/(ρA*6))
ρ:实际密度
ρA:设计工况下过热蒸汽密度
ΔP:变送器输出差压
ΔPA:设计额定工况下变送器输出差压,(计算机定义的600KPA)
页: [1]