导压管那段是死液,只保温是没用的。伴热温度不会高到无法冷凝,再说还有重伴热和轻伴热一分呢。你是过度担心了 冷凝液汽化的现像在拌热温度过高的时候是会发生的,另外,楼主说的那种安装方式是肯定要做伴热的,注意一下伴热的温度就好了。
解决方法:
1.改用热水伴热。
2.在伴热管里面做一层薄薄的保温,可以防止温度过高导致冷凝液汽化,也可以防冻。
当然改变仪表选型和安装方式也可以解决这个问题,但是我想楼主可能不喜欢这样的答案。 伴热是一定要加的,否则冬天会把仪表冻坏。
如果用蒸汽半热,就要考虑到冷凝液的形成问题,因此要使用隔离伴热,由其冷凝罐不要采用密绕伴热,总之只要冷凝液温度不要超过80度就没问题。如果是采用热水伴热就简单多了,不用考虑过热问题。其实你所担心的冷凝液的形成问题,只要伴热不超过80度,就一定会有冷凝液形成知识要注意正负压的伴热要热量一致,这样仪表在运行3-5个小时后,冷凝液的形成就会达到一个动态平衡,这时候再适当调整一下变送器的零点就没问题了。